最近要做一套滿負荷1200A左右的設備,問了問以前的老師傅,他們講做這種大電流的設備需要什么審批,還有什么資質,請問神們具體情況。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-09 08:36
3C資質吧?
樓主留言:
如果是3C的話,就是說只要東西符合要求,制作的柜子符合電氣標準就可以了嗎?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wx1013819291)
  • 三人行者必有我?,擇其善者而從之
    cjm1234
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2279 個
    工控威望: 17166 點
    下載積分: 761 分
    在線時間: 3479(小時)
    注冊時間: 2014-01-09
    最后登錄: 2024-11-10
    查看cjm1234的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-05-09 13:26
    1200A電流不算大,只要變壓器容量夠,電纜線
    lin10663
    Ivan
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3801 個
    工控威望: 4255 點
    下載積分: 137698 分
    在線時間: 6477(小時)
    注冊時間: 2016-10-23
    最后登錄: 2024-11-10
    查看lin10663的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-05-09 16:51
    你做捨用途~~速度多快~~穩定度
    電流波電壓波~~一堆的都會影響
    樓主留言:
    做頂管機控制系統,400kw變頻器,外加其他輔助設備
    努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    lvpretend
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1258 個
    工控威望: 1428 點
    下載積分: 3680 分
    在線時間: 322(小時)
    注冊時間: 2015-07-20
    最后登錄: 2024-05-22
    查看lvpretend的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-05-09 20:00
    如果是變電站,這個電流不大呀!
    什么設備?
    3C是要申請認證的,可不簡單。
    樓主留言:
    后來問過了,我們為甲方做設備,資質他們自己出,畢竟是國企,我多慮了
    1054550600
    海納百川
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 329 個
    工控威望: 5537 點
    下載積分: 13499 分
    在線時間: 327(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2022-02-27
    查看1054550600的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-05-09 20:26
    引用
    引用樓主wx1013819291于2017-05-09 08:35發表的 大電流設備需要什么資質 :
    最近要做一套滿負荷1200A左右的設備,問了問以前的老師傅,他們講做這種大電流的設備需要什么審批,還有什么資質,請問神們具體情況。

    我廠的電流在9000a左右;85人;2個電工;除高壓進線是供電局做的;其他的;都是自己搞的;我就一個低壓電工證;
    樓主留言:
    這么看起來我這個也還可以啊