joinpython
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看joinpython的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-15 07:06
需求:需將三菱Q02 CPU 替換成Q06

狀況描述:
1. 將目前使用的三菱Q02 CPU更換成Q06之后,QD75M2會發報Error 543

2. 測試Q02更換成為Q02H,QD75M2一樣會發報Error 543

3. 測試同樣更換方式,Q02更換成為Q02無此問題


求助:

1. 請問各位大大有類似經驗,指點小弟該從何著手?Q_Q

2. 查詢QD75 Error 543 意思為

Setting cannot be made when the "Pre-reading start function" is used. If you set any of Nos.
7000 to 7004 and perform the Pre-reading start function, "Outside start No. range error
(error code: 543)" will occur.
(For details, refer to Section 12.7.8 "Pre-reading start function".)

   是否需要把 Pre-reading start function 關閉,請問該如何關閉呢?Q_Q
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-15 07:59
你是使用GX DEVELOPER寫的程序吧?
最好使用GX WORKS2 讀取正常的Q02CPU的全部數據,再改變PLC類型,然后再寫入到現在的CPU中試一下
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
huangfajia
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 1425 點
下載積分: 18434 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2013-01-30
最后登錄: 2024-11-09
查看huangfajia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-15 08:47
站長正解,是模塊參數設置沒有下載到新更換的PLC,所以模塊報錯誤的
joinpython
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看joinpython的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-23 07:06
感謝兩位大大提供小弟方向(是的,小弟是使用GPPW)

抱歉~這幾天因為安裝Work2有點問題,所以比較晚回應

(安裝時Work2時有出現CRC Err Msg,后來查出原因為與其它軟件相沖;移除相沖的軟件后,目前Work2已經安裝成功)



目前卡在要使用 Work2 來讀取PLC時,會出現 ES:010a41c5 Error

The specified function cannot be executed.
The following reasons may be responsible.
- The specified file does not exist.
- The function is not registered to program setting.

ES:010a41c5

目前是打算用刪去法來查看是哪段程序有問題

還是請有經驗的大大幫忙提供點方向

并請教 QD75M2 的 Pre-reading start function 該如何關閉呢?Q_Q

感激不盡
[ 此帖被joinpython在2017-05-23 19:56重新編輯 ]
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1785 個
工控威望: 2039 點
下載積分: 2655 分
在線時間: 2203(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-13
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-23 09:24
換臺電腦,或者換個系統