樓主  發表于: 2017-05-18 13:21
今天從一設備引出220V接照明,設備為三相四線制。通電后發現LED燈一閃一閃的,用萬用表量了一下電壓88伏關掉開關量電壓230伏。也就是說開關不打開電壓正常230伏打開開關電壓88伏,再量其他兩相電壓320伏。從任意一相引出都試過,都是這樣請各位指導一下。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-19 07:54
N相用成接地線 ?