sxg123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 227 點
下載積分: 5569 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2018-08-07
查看sxg123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-18 13:21
今天從一設備引出220V接照明,設備為三相四線制。通電后發現LED燈一閃一閃的,用萬用表量了一下電壓88伏關掉開關量電壓230伏。也就是說開關不打開電壓正常230伏打開開關電壓88伏,再量其他兩相電壓320伏。從任意一相引出都試過,都是這樣請各位指導一下。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發。‰娫13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-18 13:32
你先測一下,相線之間的電壓,再分別測一下,相線與0線間的電壓,如里都是正常的,可能是你控制用的0線開路 了
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-18 17:19
按樓主反饋現象是N線斷開了,中性點偏移。每相負載電壓會隨著每相阻抗高低而不同
三人行者必有我?,擇其善者而從之
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52272 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-19
查看john42tw的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-19 07:54
N相用成接地線 ?
sxg123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 227 點
下載積分: 5569 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2018-08-07
查看sxg123456的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-05-19 11:00
謝謝各位,問題已解決2樓分析非常精確N線虛接。