xinjiangku
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 122 點
下載積分: 735 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-03-18
最后登錄: 2024-03-23
查看xinjiangku的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-20 21:34
圖片:
圖片:
從舊設備上拆下一個歐姆龍PLC型號是CP1H-X40DT-D。拿回家接上24V電源只有電源燈跟ERR/ALM燈亮。插上USB線什么反應都沒有,設備管理器里面什么都沒有。這個PLC是不是壞了啊。高手幫幫我啊
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 721 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-09
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-21 15:33
用打印機USB線連接電腦,選USB連接,電腦會有自動連接,如果連不上,CPU主板壞。
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 391 個
工控威望: 558 點
下載積分: 2060 分
在線時間: 509(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-11-09
查看劉永的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-21 16:34
通訊被保護了,開關至OFF。把電池拿掉,通電在試一下。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
xinjiangku
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 122 點
下載積分: 735 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-03-18
最后登錄: 2024-03-23
查看xinjiangku的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-05-21 21:18
通訊保護開關是哪個,在哪里打開
mrchenmf521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 100 點
下載積分: 991 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-06-05
最后登錄: 2020-02-14
查看mrchenmf521的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-07 14:13
圖片:
希望可以幫到你!
mrchenmf521
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 100 點
下載積分: 991 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-06-05
最后登錄: 2020-02-14
查看mrchenmf521的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-07 14:20
圖片:
再不然,按下鎖桿,把那個通訊塊拿掉,你可以把SW4弄到OFF上,也就是左側。(出廠默認全是OFF狀態-左側)的。如果不行,那就真不行了
樓主留言:
謝謝你的回答,問題解決了。是PLC主板壞了。換了一塊主板好了
leiyoushu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 203 點
下載積分: 476 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-05-02
最后登錄: 2022-10-12
查看leiyoushu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-09 19:10
在PLC RUN燈哪里有5個撥碼開關,把第二個打到ON狀態,連連試試
樓主留言:
謝謝你的回答,問題解決了。是PLC主板壞了。換了一塊主板好了