現用s7-200PLC(CPU224XP)與一臺溫濕度傳感器通過MODBUS進行通訊,讀取溫濕度值。傳感器說明如下圖,按照說明數據寄存器地址為ADD(十進制2781)對應程序中的42782,但一直讀不到數據,請大蝦指教!用其它儀表試過,程序可以讀到,但就是這個溫濕度計不行
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-02 16:00
ADD是address的意思,應該有自己的出廠設定地址,并且可以修改,不是你自己認為的42782。
讀取的地址是低字節04,那應該是40004的地址來讀取,長度是1個字節(這個有點奇怪,一般是倆字節吧)。再試試看