l185024857
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看l185024857的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-30 12:38
圖片:
圖片:
現用s7-200PLC(CPU224XP)與一臺溫濕度傳感器通過MODBUS進行通訊,讀取溫濕度值。傳感器說明如下圖,按照說明數據寄存器地址為ADD(十進制2781)對應程序中的42782,但一直讀不到數據,請大蝦指教!用其它儀表試過,程序可以讀到,但就是這個溫濕度計不行
madawa
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 169 點
下載積分: 855 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2024-11-03
查看madawa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-23 16:37
MBUS-Ctrl調用了嗎。讀32782試試。4XXXX是保持寄存器。3是輸入寄存器。
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3007 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2020-11-10
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-02 16:00
ADD是address的意思,應該有自己的出廠設定地址,并且可以修改,不是你自己認為的42782。
讀取的地址是低字節04,那應該是40004的地址來讀取,長度是1個字節(這個有點奇怪,一般是倆字節吧)。再試試看
永恒14
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 451 點
下載積分: 13981 分
在線時間: 232(小時)
注冊時間: 2014-12-17
最后登錄: 2023-04-09
查看永恒14的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-03 19:35
等待高手的指點!
linqiangren
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 107 點
下載積分: 780 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2016-10-13
最后登錄: 2019-03-21
查看linqiangren的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-07 15:53
讀出來了嗎/