風吹屁屁涼
很開森......
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 330 點
下載積分: 863 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-03-16
最后登錄: 2024-11-14
查看風吹屁屁涼的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-05-31 16:38
以前沒做過通訊這一塊,現有fx3ga plc一臺加fx 3g 485bd通訊模塊一個,要與六臺fr d740變頻器通訊,另外還和三菱gs2107-wtbd觸摸屏通訊,plc與變頻器是rs422通訊,gs線沒接,沒接終端電阻,用三菱專用通訊指令ivrd.現在問題是通訊經常失敗,只有第一臺變頻器和最后一臺變頻器能控制,其他四臺變頻器都沒反應。不知道是哪里出問題了,求各位指教,小弟感激不盡!
學海無涯苦做舟
981041265
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 836 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2023-10-04
查看981041265的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-31 22:13
用的什么線,通訊線總長多少
981041265
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 836 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2016-03-30
最后登錄: 2023-10-04
查看981041265的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-05-31 22:16
總長不能超過50m,終端電阻要加,另外要用雙絞接法(手冊上有)
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-01 21:07
485通訊讀寫要不能同時