兩臺CP1H通過CP1W-CIF以太網網卡通訊,沒有任何反應。

兩臺通過交換機可以同時和電腦通訊,而且很好。



卡槽選用2號卡槽。

在此請教各位,能給出一些建議。

PLC與PLC之間要通訊,PLC還要和工控機通訊。

通訊方法,1號PLC通過以太網連接交換機在連接到2號PLC。

工控機通過以太網連接交換機,在連接2臺PLC。

現在就是兩臺PLC之間通訊不了,數據無法傳送。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-22
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-04 16:22
CP1W-CIF41只能做從站,不可以做主站
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
sugure62
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 117 點
下載積分: 718 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-03-14
最后登錄: 2021-09-28
查看sugure62的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-14 22:03
請問您用甚麼指令寫呢?   我記得可以用send/recv 指令來互丟傳送  ,這樣是可以達到的
qqzy001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 129 點
下載積分: 540 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2013-01-25
最后登錄: 2020-06-15
查看qqzy001的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-15 11:03
只能接收不能發送且不可用send/recv ,兩臺CP1H通訊可以用CIF01或CIF11PLC-LINK進行通訊很方便的
shenyangyang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 121 點
下載積分: 35205 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2017-03-31
最后登錄: 2024-12-22
查看shenyangyang的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-19 09:15
OMRON 通訊只支持一個主站,上位計算機做了主站,其它PLC都只能做從站,所以PLC之間不能通過這條鏈路通訊了。CP1H支持兩個接口擴展,可以在每個PLC上都再加一個RS485接口模塊,專門做PLC之間的通訊。
劉永
不知道誰是高手,我還在學習
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 394 個
工控威望: 562 點
下載積分: 2069 分
在線時間: 521(小時)
注冊時間: 2010-10-02
最后登錄: 2024-12-21
查看劉永的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-19 09:28
485通訊已經成功,現在是要在以太網上通訊。

有10個PLC,同時通過以太網,把信號傳輸到終端工控機上。

工控機就一臺。10個PLC還要相互通訊。

PLC型號是一樣的。
空氣分離、PSA制氧機、制氮機 制造、維修

QQ980347789