初出陌路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 552 點
下載積分: 1639 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2015-08-11
最后登錄: 2024-07-01
查看初出陌路的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-06 15:00
圖片:
我用兩臺314-2PN/DP之間進行以太網通訊,用的是CPU自帶的以太網口,在設置連接類型時只能選擇S7連接,選其他類型會報錯,提示   在本地沒有相應的CP,  請教大家是怎么回事?(我猜想是因為我沒有CP343以太網模塊的原因,不知道正確不?)
如果我的猜想正確,那么用S7連接時,編程是調用FC5 ''AG_SEND''     FC6  ''AG_RECV''     還是FB12 ''BSEND''    FB13  ''BRCV''   ?
xkb1956
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 181 個
工控威望: 1380 點
下載積分: 96930 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-01
最后登錄: 2023-07-10
查看xkb1956的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-06 16:44
用的是CPU自帶的以太網口,用SFB14.SFB15發送和接收,單邊編程即可!