gerry8877
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 123 點
下載積分: 531 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-12-22
最后登錄: 2024-06-18
查看gerry8877的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-07 20:13
圖片:
各位前輩
我目前用FX1N
程式如圖片那樣

因為X2很快速的閃一下
看PLC確實是有閃一下
但是M0卻無法Reset掉
請問這樣有什麼辦法解決嗎
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-08 15:58
置位與復位命令,最好用LDP,不要用LD
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-08 22:30
那就改為用自鎖來控制M0輸出吧,這樣應該沒有問題了的
LDP X1
OR M0
ANI X2
OUT MO
LD M0
DPLSY D0 D2 Y0
END
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL