• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
gerry8877
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 123 點
下載積分: 531 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-12-22
最后登錄: 2024-06-18
查看gerry8877的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-07 20:13
圖片:
各位前輩
我目前用FX1N
程式如圖片那樣

因為X2很快速的閃一下
看PLC確實是有閃一下
但是M0卻無法Reset掉
請問這樣有什麼辦法解決嗎
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1121 個
工控威望: 1474 點
下載積分: 1772 分
在線時間: 994(小時)
注冊時間: 2010-03-01
最后登錄: 2024-09-02
查看wu32u2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-08 14:07
圖片:
采用中斷輸入時能識別的頻率如圖。。。普通的暫時沒找到。
成功的路上需要幫助
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-08 15:58
置位與復位命令,最好用LDP,不要用LD
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
ge4856254
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1414 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2016-10-18
最后登錄: 2018-06-07
查看ge4856254的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-08 16:19
X1和X2都加上升沿試試吧
gerry8877
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 123 點
下載積分: 531 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-12-22
最后登錄: 2024-06-18
查看gerry8877的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-08 20:52
感謝前輩指點 我改成上升沿還是無法復位
zbcstar
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 464 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-12-09
最后登錄: 2023-01-15
查看zbcstar的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-08 21:43
很快我看是感應器壞了,程序和硬件要兼顧。
gerry8877
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 123 點
下載積分: 531 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-12-22
最后登錄: 2024-06-18
查看gerry8877的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-08 22:29
感應器是新的呢 機臺剛配好線
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-08 22:30
那就改為用自鎖來控制M0輸出吧,這樣應該沒有問題了的
LDP X1
OR M0
ANI X2
OUT MO
LD M0
DPLSY D0 D2 Y0
END
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
gerry8877
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 123 點
下載積分: 531 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-12-22
最后登錄: 2024-06-18
查看gerry8877的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-08 22:33
周兄 謝謝你 明天上班來試試
congrikunge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 215 點
下載積分: 1337 分
在線時間: 639(小時)
注冊時間: 2016-04-22
最后登錄: 2024-09-19
查看congrikunge的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-09 16:14
你復位的目的是電機轉完復位M0,還是一按X2電機就停?
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1619(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-09-20
查看心情不錯的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-14 10:49
我用3U 也遇到同樣的問題,最后沒辦法 只有延長  X2輸入時間
gerry8877
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 123 點
下載積分: 531 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2015-12-22
最后登錄: 2024-06-18
查看gerry8877的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-17 17:35
圖片:
我後來改用5U
把輸入點如照片那樣 改成1ms 就解決了
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go