jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-10-20
查看jicjic111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-10 10:28
一臺FX3U PLC和一塊FX3U-485-BD 和一條RS485轉USB連接線 如何用電腦上載程序到PLC并監 控。因為PLC COM1端口要和觸摸屏通信。
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-10 11:15
不如加一塊FX3U-422-BD,直連。
yijun8
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 123 點
下載積分: 6468 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2010-11-06
最后登錄: 2019-03-03
查看yijun8的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-11 09:50
看觸屏是否支持透時傳送
譚錫峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 222 點
下載積分: 3698 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-03-08
最后登錄: 2023-11-11
查看譚錫峰的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-12 11:36
觸屏都有透明傳輸功能的,只要設對參數就可以,但是有時間限制
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-12 18:54
建議用422直接連接
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1759 個
工控威望: 1919 點
下載積分: 6958 分
在線時間: 443(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-11-09
查看goldage的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-15 21:21
還是2樓的方案實際