蓋子321
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 112 點
下載積分: 731 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2024-12-09
查看蓋子321的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-11 11:36

各位達人,小弟要直接進入正題了。
所具備的硬件:
一 PS307 5A 307-1EA01-0AA0 1個
二 300的CPU 315-2AH14-0AB0 1個
三 IM153 153-1AA03-0XB0 2個
想通過DP網線將300的CPU 與ET200遠程站建立起通訊
建立新項目然后插入300的站點
,組態后進入硬件,然后進行ET200遠程站的組態,主站地址為2,兩個從站地址分別為1和3,波特率為187.5,因為空的IM153不能下載,所以小弟在兩個分站分別加了一個32點的DI模塊,但其實小弟的硬件是沒有這兩個模塊的,緊接著小弟就開始在線診斷了,診斷結果如圖


   ,下載后CPU SF燈常亮,BF閃爍,兩個ET200遠程站SF常亮,BF閃爍,通訊不上,
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-12 07:35
實際硬件組態和程序配置不一致,報錯是必然的。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
1102519517
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 101 點
下載積分: 654 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2023-04-16
查看1102519517的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-28 09:30
幫你頂一下