hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 526 個
工控威望: 678 點
下載積分: 691 分
在線時間: 2408(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2025-02-03
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-25 21:55
一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
xtiqv28
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 202 點
下載積分: 8229 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2023-04-23
查看xtiqv28的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-29 07:04
使用一級開關柜、二級開關柜,三級開關柜,總之要做到一機一閘一保護就可以