• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hnyyhym
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 525 個
工控威望: 677 點
下載積分: 689 分
在線時間: 2404(小時)
注冊時間: 2010-11-20
最后登錄: 2024-09-18
查看hnyyhym的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-25 21:55
一個工廠,主電源是一個交流接觸器,通過一個剩余電流漏電保護器控制,幾個三相空氣開關分幾路供電,零線基本是全車間共用,現在是隨便哪里漏電,就全廠跳閘,大家認為改哪種漏電保護好呢?
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2803 個
工控威望: 4428 點
下載積分: 211389 分
在線時間: 3148(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-09-20
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-26 07:01
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18719 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-20
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-26 07:17
在潮濕的環境下,漏電保護不實用。
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-26 08:00
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。

應該采用樓主的建議
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 2670 點
下載積分: 22228 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-09-14
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-26 08:03
支持二樓樓主     
工控人加油
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1352 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 218(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-05-11
查看secgo的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-26 08:04
支持樓上的~
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1420 個
工控威望: 11209 點
下載積分: 9595 分
在線時間: 616(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2024-09-18
查看tathui的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-26 08:05
總閘漏電果斷取消
分支加裝各級漏電保護
隔行如隔山
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2206 個
工控威望: 2436 點
下載積分: 11590 分
在線時間: 911(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-09-04
查看泰山之石的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-26 08:27
我們使用的是第二種方案
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-08-31
查看jicjic111的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-26 08:48
總閘用漏電開關,誰用誰知錯。
煙花三月
天高云淡
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 1573 點
下載積分: 1543 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2020-05-20
查看煙花三月的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-06-26 10:51
支持,漏電跳閘的故障最煩人了
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-06-26 11:17
兩種方案同時實施,在加大總開關的漏電保護電流的同時每級加裝
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2148 點
下載積分: 48549 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-06-26 12:33
引用
引用第1樓跑步向錢于2017-06-26 07:01發表的  :
中國工廠配電上的一個痛病。
我的建議有二個,1:將總漏電開關的漏電電流換大,比如原先是300ma,現在換成500ma或再大點。
2:將總漏電保護功能取消,在設備進線處裝漏電保護開關。這項本人喜歡,設備調試師傅喜歡,管理喜歡,老總同樣喜歡。

我司就是采取樓主的2號方案做的,第一種方案只能說有效果,但偶爾也動作的。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go