jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-08-31
查看jicjic111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-27 08:57
單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關?謝謝指點一下
好久不見啦!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 139 點
下載積分: 4131 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2017-05-16
最后登錄: 2017-11-07
查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 10:42
考慮到線的機械強度,6A以下應不小于1mm,其他的自己計算查電纜安全載流量表(注意市場上的線纜普遍偷工減料,建議選大一號線纜)。斷路器整定電流不大于線纜的安全載流量即可。經驗值,僅供參考。
線路過長時還應考慮電壓降。
好久不見啦!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 139 點
下載積分: 4131 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2017-05-16
最后登錄: 2017-11-07
查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-28 19:04
選線纜是按電流選,已包括有功電流和無功電流,不用考慮功率因素。