jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-08-31
查看jicjic111的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-27 08:57
單相設備37臺,每臺一個750W伺服,一個400W伺服,一個三相異步電機400W用變頻器控制,一個震動盤350W,單臺要配多大線及漏電開關?實測電流2。7安。三相設備4臺,每臺額定電流10安。單臺要配多大的線及漏電開關?總線用三相五線制,要多配多大的線和空氣開關?謝謝指點一下
好久不見啦!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 139 點
下載積分: 4131 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2017-05-16
最后登錄: 2017-11-07
查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-27 10:42
考慮到線的機械強度,6A以下應不小于1mm,其他的自己計算查電纜安全載流量表(注意市場上的線纜普遍偷工減料,建議選大一號線纜)。斷路器整定電流不大于線纜的安全載流量即可。經驗值,僅供參考。
線路過長時還應考慮電壓降。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2148 點
下載積分: 48549 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-27 18:11
看了好久,沒弄明白,既然是三相設備、二相設備混用的,怎么電流是2.7A,電流不可能平衡的!如果就算最大的電流相為2.7A,5*1.5平方就可以了,漏電斷路器選6A的就可以了.三相設備4臺,10A電流,5*2.5平方的電線,根據額定電流可算出漏電斷路器電流為20A ,總線采用YJV25*5的電纜,主斷路器選125A ,因不知道距離配電房有多遠,按以上參數配是沒問題的,如果距離遠,要加大線號,且斷路器的瞬時脫扣電流要重新調整小一些,(出廠時一般都為10倍的額定電流)不然起不到保護電纜的作用!
樓主留言:
真誠感謝!
[ 此帖被wul2.4g在2017-06-30 10:04重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(jicjic111)
    cjm1234
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 2279 個
    工控威望: 15166 點
    下載積分: 18689 分
    在線時間: 3473(小時)
    注冊時間: 2014-01-09
    最后登錄: 2024-09-20
    查看cjm1234的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-06-27 20:52
    設備配線,3相四線,總電流10A,配15A3相斷路器,總線配國標2.5平方電線,這只是個人建議
    dmh
    讓理想和現實一起飛
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 1552 個
    工控威望: 4551 點
    下載積分: 7527 分
    在線時間: 670(小時)
    注冊時間: 2008-12-27
    最后登錄: 2024-09-15
    查看dmh的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-06-28 08:59
    1;第一種設備電纜線4×1.5m㎡,D5斷路器。第二種設備3×2.5m㎡,15A斷路器
    2;總電纜可以是25m㎡,但考慮多重因素建議3相主電路35m㎡,其他2相25m㎡。總斷路器150A。
    以上僅供參考,如有不妥請見諒,歡迎指正。
    樓主留言:
    真誠感謝!
    [ 此帖被dmh在2017-06-28 13:42重新編輯 ]
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(jicjic111)
  • 不斷向前
    向往自由
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 73 個
    工控威望: 164 點
    下載積分: 30673 分
    在線時間: 140(小時)
    注冊時間: 2016-08-19
    最后登錄: 2024-08-30
    查看向往自由的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-06-28 09:02
    三相配16A斷路器,單相配10A斷路器,電線用BVR2.5的足夠了。
    工控劍俠666
    天道酬勤,認真的人做認真的事 。
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 992 個
    工控威望: 2670 點
    下載積分: 22228 分
    在線時間: 272(小時)
    注冊時間: 2013-03-30
    最后登錄: 2024-09-14
    查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-06-28 09:18
    無言,你們真的太有才了,佩服
    工控人加油
    lipingsr
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 262 個
    工控威望: 416 點
    下載積分: 1216 分
    在線時間: 231(小時)
    注冊時間: 2013-12-01
    最后登錄: 2024-09-19
    查看lipingsr的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-06-28 16:02
    這算個車間了,還要考慮到很多輔助設備,以及以后的擴充,照明,空調,空壓機,
    看車間多大的面積,,建議按50KW的容量供電,否則有的是后悔,
    到時想點個焊,連個電焊機都供不起
    樓主留言:
    真誠感謝!
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(jicjic111)
    jxjalwf
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 177 個
    工控威望: 283 點
    下載積分: 5953 分
    在線時間: 569(小時)
    注冊時間: 2015-11-09
    最后登錄: 2024-09-17
    查看jxjalwf的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-06-28 18:45
    整廠供電的話,可以看設備工作性質是長期工作還是間歇工作,間歇工作的話可根據間歇的周期乘系數,(0.5-1之間,)還有就是功率因數要不要考慮,
    好久不見啦!
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 43 個
    工控威望: 139 點
    下載積分: 4131 分
    在線時間: 52(小時)
    注冊時間: 2017-05-16
    最后登錄: 2017-11-07
    查看好久不見啦!的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-06-28 19:04
    選線纜是按電流選,已包括有功電流和無功電流,不用考慮功率因素。