597719177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 135 點
下載積分: 778 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2024-07-16
查看597719177的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-28 09:11
前兩年都是好的,最近一段時間,變頻器經常報F0016接地故障,把接地故障從變頻器參數設置后,變頻器燒掉了。(變頻燒掉的)
就最近換了流量計表,量程跟以前的不一樣,上機位顯示的數值都不對,看了程序,程序里面有PID調節,現在的這個流量計量程大,上機位顯示數值都是偏大,請問變頻器燒掉跟PID有沒有影響?????再就是,我們拿搖表對相和線,以及線和線都搖過了,也沒有問題;也用萬用表查過,也沒問題。請高手解決啊!
597719177
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 135 點
下載積分: 778 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2017-02-14
最后登錄: 2024-07-16
查看597719177的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-28 19:15
看來高手都很忙,不愿意分析一下子
cheng-lei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 312 點
下載積分: 2258 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2015-05-17
最后登錄: 2024-06-17
查看cheng-lei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-01 22:18
接地故障有兩種可能,一個可能是變頻器本身出問題了需有要維修,(我這里也發現了好幾臺都這樣,懷疑多半散熱不好導致的故障),還有一種可能就是電機對地故障。變頻器燒了不會和PID有什么關系,至于量程對不上你可以選擇調PID程序里的量程上下限和流量計量程一致,或者是換原量程的傳感器。以上個人建議,希望對你有所幫助。
zhangshan999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 171 點
下載積分: 3104 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2015-05-16
最后登錄: 2024-08-07
查看zhangshan999的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-02 18:45
流量計量程變了,對應的瞬時流量的4-20MA也不一樣了,你的模擬量輸入,如果用的對應值也要變才可以,