樓主  發表于: 2017-06-29 14:40
高數計數器為什么跟不上發脈沖的速度?電機都停了,高數計數器還在計數,幾十分鐘后還在計數,是什么原因?松下的伺服驅動器。
zdc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 111 點
下載積分: 717 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-06-13
最后登錄: 2017-09-20
查看zdc2017的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-29 14:46
第一次使用,幾天了都找不到原因。電機都停了,還有脈沖輸出,X輸入一直再閃。我都用偏差計數器清除了,還是不能解決問題。
zdc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 111 點
下載積分: 717 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-06-13
最后登錄: 2017-09-20
查看zdc2017的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-29 15:54
現在發現高數計數器通道動作中,電機轉時不計數,X燈滅,電機不轉時燈亮,緩慢計數。
zdc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 111 點
下載積分: 717 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-06-13
最后登錄: 2017-09-20
查看zdc2017的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-30 20:05
圖片:
如圖:

上面三條線左 中  右,  分別接PLC24V , 0V,  X0

下面兩條分別接驅動器OA+  OA-
zdc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 111 點
下載積分: 717 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-06-13
最后登錄: 2017-09-20
查看zdc2017的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-30 20:07
這樣接的. 錯了沒有?
zdc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 111 點
下載積分: 717 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-06-13
最后登錄: 2017-09-20
查看zdc2017的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-01 19:59
還沒計完數就關斷, 也不好呀.    電機停了, 數字一直再升