zdc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 111 點
下載積分: 717 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-06-13
最后登錄: 2017-09-20
查看zdc2017的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-29 14:40
高數計數器為什么跟不上發脈沖的速度?電機都停了,高數計數器還在計數,幾十分鐘后還在計數,是什么原因?松下的伺服驅動器。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9661 個
工控威望: 8546 點
下載積分: 16705 分
在線時間: 5320(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-11
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-29 14:42
就算有延遲,也不至于幾十分鐘吧。幾秒鐘頂多了。
是不是接線有問題,或者驅動有問題?
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
zdc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 111 點
下載積分: 717 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-06-13
最后登錄: 2017-09-20
查看zdc2017的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-29 14:46
第一次使用,幾天了都找不到原因。電機都停了,還有脈沖輸出,X輸入一直再閃。我都用偏差計數器清除了,還是不能解決問題。
zdc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 111 點
下載積分: 717 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-06-13
最后登錄: 2017-09-20
查看zdc2017的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-29 15:54
現在發現高數計數器通道動作中,電機轉時不計數,X燈滅,電機不轉時燈亮,緩慢計數。
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-29 18:38
那按你這樣說應該是程序上面有問題了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-11
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-06-29 20:06
用高速計數器 不過也不可能會有這種情況的   你接編碼器了?
source08
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 538 個
工控威望: 6769 點
下載積分: 6694 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2011-03-01
最后登錄: 2024-11-11
查看source08的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-06-29 20:40
有沒有考慮過你的接線有問題啊。
zdc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 111 點
下載積分: 717 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-06-13
最后登錄: 2017-09-20
查看zdc2017的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-06-30 20:05
圖片:
如圖:

上面三條線左 中  右,  分別接PLC24V , 0V,  X0

下面兩條分別接驅動器OA+  OA-
zdc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 111 點
下載積分: 717 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-06-13
最后登錄: 2017-09-20
查看zdc2017的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-06-30 20:07
這樣接的. 錯了沒有?
liuleilei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 62 個
工控威望: 167 點
下載積分: 3326 分
在線時間: 292(小時)
注冊時間: 2017-04-22
最后登錄: 2024-11-07
查看liuleilei的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-07-01 09:20
這是什么設備?我用過這樣的控制,不過我是雙相計數的
hendryu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 142 點
下載積分: 3323 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2017-02-16
最后登錄: 2023-06-12
查看hendryu的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-07-01 11:18
那你將計數進PLC的點,在程序里改一下啊,不就能實現運行時計數,不運行時不計數。

看你表達的應該是程序設置問題了
zdc2017
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 111 點
下載積分: 717 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-06-13
最后登錄: 2017-09-20
查看zdc2017的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-07-01 19:59
還沒計完數就關斷, 也不好呀.    電機停了, 數字一直再升