謝小彬
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 226 點
下載積分: 997 分
在線時間: 102(小時)
注冊時間: 2017-02-07
最后登錄: 2022-04-07
查看謝小彬的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-30 13:10
我CN1,35電源接入plc的34V,41為脈沖+,43為脈沖-。37為SIGN方向+,39為/SIGN方向-。我脈沖41+和方向37+和電源接一起。43脈沖-,39和方向-接plc的脈沖輸出控制我接COM做為脈沖輸出這樣可以嗎
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1537 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 6244 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-09-11
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-30 17:36
圖片:
你這接的也沒問題啊。
樓主留言:
臺達伺服驅動器B2為什么發脈沖41它不走,要跟37方向一起才能走呢
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1537 個
工控威望: 1760 點
下載積分: 6244 分
在線時間: 640(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-09-11
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-01 11:14
你驅動器參數設置錯誤了,你的控制方式選成CW和CCW了,應該選脈沖+方向。P1-00最后的一位應該是2,而不是1