15625997800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 692 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-06-20
最后登錄: 2017-08-07
查看15625997800的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-02 14:34
PLC:FX3U  伺服器:MR-J3-40B,
1.請問1PG定位模塊與伺服器如何接線?
2.求正反轉的程序例子,(脈沖輸出端Y0 Y1 Y2已使用)
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137738 分
在線時間: 6479(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-11
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-02 18:45
查fx2n 1pg配線則可
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-02 19:27
我覺得還是看手冊吧,這樣子給你說也是說不清楚
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
15625997800
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 104 點
下載積分: 692 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2017-06-20
最后登錄: 2017-08-07
查看15625997800的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-06 11:53
我按照手冊上的程序寫進去,接線也完成了。啟動時1PG模塊脈衝輸出燈FP亮起,程序也跑起來了(脈衝監控有輸出),但是電機不動,驅動器上也沒接收到脈衝。
其中BFM#3通道設置了TO K0 K3 H2000 K1(換過幾種模式了如:2030、2032)驅動器一直沒接收過脈衝.麻煩解惑!
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 599 個
工控威望: 727 點
下載積分: 1673 分
在線時間: 397(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-11-07
查看受不了了的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-06 12:12
我用的F3U-1PG
VIN-+24V,COM0-0V,FP-脈沖,RP-方向
走1000個脈沖 MOVP K1000 U0\G17  
頻率1000HZ,MOVP K1000 U0\G19
運行MOV H180 U0\G25,停止MOV H2 U0\G25
1033094067
PLC伺服專業維修
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 249 點
下載積分: 10613 分
在線時間: 339(小時)
注冊時間: 2012-10-10
最后登錄: 2024-07-04
查看1033094067的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-07 08:31
伺服器MR-J3-40B是光通訊的,用1PG要改用MR-J3-40A或MR-J2S-40A.
jicjic111
進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 377 點
下載積分: 911 分
在線時間: 375(小時)
注冊時間: 2013-05-30
最后登錄: 2024-11-10
查看jicjic111的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-07 09:06
引用
引用第5樓吳光于2017-07-07 08:31發表的  :
伺服器MR-J3-40B是光通訊的,用1PG要改用MR-J3-40A或MR-J2S-40A.

5樓正解