如圖所示,怎樣簡化?M100---M199只能有1個位置ON
云皮兒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 118 點
下載積分: 718 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2017-06-26
最后登錄: 2024-06-23
查看云皮兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-17 21:08
LD M100Z0
MOV Z0 D100
當使用變址時 首先對其進行賦值 這個 我推薦用子程序調用
LD X0
CALLP P1 K?
P1
LD SM400
MOV FD0 Z0
LD M100Z0
MOV Z0 D100
RET
我用的是三菱works2 q系列編程 大致思路是這樣
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(勤工儉學)
    john42tw
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1276 個
    工控威望: 6107 點
    下載積分: 52058 分
    在線時間: 1120(小時)
    注冊時間: 2012-04-24
    最后登錄: 2024-09-30
    查看john42tw的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-07-18 08:29
    圖片:
    參考看看
    廈門鷺客
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 348 點
    下載積分: 811 分
    在線時間: 252(小時)
    注冊時間: 2014-02-17
    最后登錄: 2022-05-03
    查看廈門鷺客的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-07-18 08:51
    謝謝您們!測試了,很好用