2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-12
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-20 21:34
圖片:
圖片:
手冊上說負邏輯試用上述所有端子,為什么都選負邏輯,有的端子可以接常開,有的接常閉啊
到底怎么回事啊,謝高人指點!

我們工程師,原點和極限都用常閉接法,但極限選擇負邏輯,
原點選擇正邏輯,原點選正邏輯,不是應該是常閉接法嗎,但他卻正常運行了,到底怎么回事
[ 此帖被2310036294在2017-07-21 22:18重新編輯 ]
2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-11-12
查看2310036294的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-25 10:05
引用
引用第3樓john42tw于2017-07-21 08:32發表的  :
1.有的端子可以接常開,有的接常閉?

工控中,在極限開關(警急停止.......)上的選擇,會挑常閉。
如果選擇常開,當線路斷掉,訊號無法傳遞,會造成工安意外。
如果選擇常閉,當線路斷掉,訊號中斷,會發出警報。
.......



你說的沒錯,但跟我問的毫無關系