  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
dashfor
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 100 點
下載積分: 682 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2016-10-17
最后登錄: 2017-09-19
查看dashfor的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-21 14:59
上個禮拜同事的辦公室里新裝了個空調,二手的,上周一直沒事。
這2天斷路器頻繁跳閘,過去看了下斷路器是施耐德的C型曲線25A的,只接了空調這個負載。

各位覺得都會是什么原因造成的?
二手的空調本身質量問題還是安裝工接線沒接好?
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-21 15:12
空調多少匹的也不說,安裝工線沒接好的可能性很大。。。
ml710317
細節決定成敗
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 2184 點
下載積分: 8241 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2016-01-04
最后登錄: 2019-01-28
查看ml710317的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-21 15:14
你使用的施耐德斷路器有可能是假貨
雨雨田-細節決定成敗
QQ:1121930977
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 15166 點
下載積分: 18839 分
在線時間: 3473(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-09-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-21 15:41
換新32A斷路器,起動空調,看電流多少安培
bus
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1944 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2010-11-07
最后登錄: 2017-09-22
查看bus的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-21 16:25
換新32A斷路器,起動空調,看電流多少安培
gkfree
走著走著就丟了
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 255 點
下載積分: 2379 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2017-04-25
最后登錄: 2017-11-25
查看gkfree的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-21 16:49
斷路器,空調自身,這個可以判斷出來的
wuxinanyuan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 97 點
下載積分: 460 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2016-06-07
最后登錄: 2024-09-09
查看wuxinanyuan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-21 19:38
先把線路查查
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1969 個
工控威望: 2148 點
下載積分: 48549 分
在線時間: 554(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-09-04
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-07-21 20:02
這種問題不好說,你在現場,檢測一下,就能找出故障點的,首先更換斷路器,檢測電流,如果電流正常,(25A的斷路器,瞬時脫扣電流是250A,熱脫扣的時間,則要看實際電流是斷路器額定電流的多少倍,如果空調電流在15A以下,25A的斷路器熱脫扣是不會動作的,一般3P 220V的柜機,制冷電流都在10A以下,一般是7A多點)用兩天試試,如果還跳閘,考慮空調的問題了!
yejinping123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 208(小時)
注冊時間: 2016-10-27
最后登錄: 2024-09-20
查看yejinping123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-07-21 22:22
家園里面高手云集,熱心助人
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-07-21 22:25
25A的斷路器也跳閘,應該是空調的原因了。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-07-22 07:39
先換個32A的其他牌子的斷路器吧。施耐德的斷路器去年用過一批,外觀和進貨渠道都認可是真的。但是小電流的也出現樓主所說的經常無緣無故跳閘現象,所以只能認為是過于敏感或者現場條件不佳造成的。而且跳過幾次以后基本已經可以判斷這臺已經用不住了。最后不得不全更換為ABB或正泰的。
dmh
讓理想和現實一起飛
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1552 個
工控威望: 4551 點
下載積分: 7527 分
在線時間: 670(小時)
注冊時間: 2008-12-27
最后登錄: 2024-09-15
查看dmh的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-07-22 08:09
使用D型空開