  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
yejinping123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-10-27
最后登錄: 2024-10-14
查看yejinping123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-22 19:51
圖片:
圖片:
今天下午有個廠家打電話我請我去他那里看下,電柜不是我安裝的,生產線已經運行了有一個星期。想請教大家有沒有遇到過輸入三菱的輸入模塊燒壞了3u的主機也沒有輸出,主機是fx3U的,輸入模塊是2n  16點的,想請教各位老師一般有那些情況會造成燒壞模塊
[ 此帖被yejinping123在2017-07-22 22:26重新編輯 ]
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137698 分
在線時間: 6477(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-10
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-22 20:03
都有可能~~接地不確實~~或接到高的電壓及交流電
都有可能損壞
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 761 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-10
查看cjm1234的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-23 07:03
這種情況應該是強電和弱電混在一起造成的,還有是產品質量問題。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137698 分
在線時間: 6477(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-10
查看lin10663的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-23 08:23
線色都不分~~那知道會不會配錯
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
zxdzxdzxd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 406 點
下載積分: 520 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2014-12-30
最后登錄: 2023-03-11
查看zxdzxdzxd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-23 08:42
沒有遇到過
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-23 09:21
引用
引用第4樓lin10663于2017-07-23 08:23發表的  :
線色都不分~~那知道會不會配錯

見過很多進口設備的電柜,線色對于臺灣和日本的柜子分的很細,但國內很多非標的柜子都沒有按標準來做,其實也希望樓主能專為配線標準來一貼,也讓后來者學習一下,功德無量。
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-07-23 09:25
引用
引用樓主yejinping123于2017-07-22 19:51發表的 請教各位老師有沒有遇到過輸入模塊燒壞了主機也沒有輸出了 :
今天下午有個廠家打電話我請我去他那里看下,電柜不是我安裝的,生產線已經運行了有一個星期。想請教大家有沒有遇到過輸入三菱的輸入模塊燒壞了3u的主機也沒有輸出,主機是fx3U的,輸入模塊是2n  16點的,想請教各位老師一般有那些情況會造成燒壞模塊

在擴展壞燒壞短路時,主站的電路板上輸出電源板銅泊肯定也爆掉了,現在修好PLC不是什么首要問題,最關鍵還是要找出故障源!
yejinping123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-10-27
最后登錄: 2024-10-14
查看yejinping123的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-07-23 12:48
引用
引用第2樓libin520于2017-07-22 21:12發表的  :
新的生產線有這樣的問題。就是在安裝機器的時候就埋下的地雷。只不過是運動等因素誘發它這么早就暴露了而已。
我見過的問題,Omron的感應器線沒整理好,機構上下運動,拉扯到感應器的線,直接造成內傷,感應器亮不了了。扎好每一條cable和氣管也是很關鍵的?此坪唵蔚膯栴},沒認真對待,到時候都成了大問題?此坪茈y搞定的問題,維修好后,發現它是由一個本來就可以避免的問題引起的,只不過找問題是需要時間的。如果說找問題是N對1,(難)。那么最后發現問題后,由問題往前推理,1對1,(容易,因為已經知道結果了,再去推原因,那就簡單得多。)其他的N都可以忽略了。這就是馬后炮。

    呵呵,接柜子的說還說主機有問題,后面我也沒去查了,初步估計是有強電進去主機,輸入模塊都燒了一個坑
yejinping123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-10-27
最后登錄: 2024-10-14
查看yejinping123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-07-23 12:53
引用
引用第7樓wul2.4g于2017-07-23 09:25發表的  :

在擴展壞燒壞短路時,主站的電路板上輸出電源板銅泊肯定也爆掉了,現在修好PLC不是什么首要問題,最關鍵還是要找出故障源。

    里面我拆開過了,現在接個好的輸入模塊主機的全部指示燈都滅了,里面的銅泊也還沒有燒爆,里面的程序全部都空了,后面寫幾個簡單的程序輸出指示燈有亮但是沒有電源輸出
yejinping123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-10-27
最后登錄: 2024-10-14
查看yejinping123的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-07-23 12:58
引用
引用第3樓cjm1234于2017-07-23 07:03發表的  :
這種情況應該是強電和弱電混在一起造成的,還有是產品質量問題。

主機拆開過了,不像是高仿貨,主板還有芯片都有三菱的標呀
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-07-23 18:34
看圖片感覺是強電擊穿造成的
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
yejinping123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 91 個
工控威望: 410 點
下載積分: 1165 分
在線時間: 211(小時)
注冊時間: 2016-10-27
最后登錄: 2024-10-14
查看yejinping123的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-07-23 19:56
各位老師:沒有外部輸入X6X7輸入點燈亮一般又是什么情況呀?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go