周兵dada
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 112 點
下載積分: 702 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-01
最后登錄: 2019-07-30
查看周兵dada的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-23 15:40
我這兩個MR-J3-20B的放大器總是閃爍  E7   ,到底是咋回事?求工友們幫忙
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2352 個
工控威望: 2781 點
下載積分: 4412 分
在線時間: 1167(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-11-11
查看libin520的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-23 16:02
E7控制器緊急停止警告。
需要檢查急停開關回路。接線方式對不對,控制和操作方法是否合理。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
周兵dada
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 112 點
下載積分: 702 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2016-11-01
最后登錄: 2019-07-30
查看周兵dada的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-23 16:08
不會呀,我就是用的是Q172DCPU然后連接MR-J3-20B沒有外接任何電路,我把伺服放大器內部的PA04參數也已經設置成了0100,已將緊急停止無效化了,突然出現這個警報,我也不知道啥情況
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-07-23 18:21
好像是不能不接的吧。。。。。。應該要接一個常閉點的吧?
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
lishunlong86
lishunlong86
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 3613 點
下載積分: 31276 分
在線時間: 1859(小時)
注冊時間: 2013-03-10
最后登錄: 2024-11-11
查看lishunlong86的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-07-24 11:07
E7報錯,是表示運控CPU(Q172D)的EMI線沒有接24V!如果報E6,就是安照4樓的方法設置
caichl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 170 點
下載積分: 353 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2013-11-11
最后登錄: 2024-07-14
查看caichl的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-07-25 15:58
怎么破解