樓主  發表于: 2017-07-28 13:49
我想用臺達es2系列PLC控制三個步進電機聯運,我看了es2系列PLC有y0~y3四個高速端口,請問下用過這個PLC的朋友,能不能用這個PLC同時控制三個步進電機,用PLSR帶加減速指令。
sunshb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 107 點
下載積分: 612 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-05-26
最后登錄: 2024-10-29
查看sunshb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-28 14:36
發表于:2015/8/26 23:34:14
#15樓
我記得ES系列的不能發3路脈沖吧,臺達只有EH系列的才可以。

Y0與Y1,Y2與Y3一般是配對使用的,如果把這個分開看作是4路脈沖也有問題,因為Y0與Y1是不能同時發脈沖的,Y2與Y3也一樣。其實還是2路脈沖輸出。


發表于:2015/8/27 11:57:52
#16樓
呵呵;ES2系列是4路,只是僅有2路是100KHZ,另二路只有10KHZ;
新的EH3系列強大些,也是4路,但都是200KHZ;
sunshb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 107 點
下載積分: 612 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-05-26
最后登錄: 2024-10-29
查看sunshb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-28 14:36
以上兩個人哪個說得是對的呢?
sunshb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 107 點
下載積分: 612 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-05-26
最后登錄: 2024-10-29
查看sunshb的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-26 16:25
我已經在用了,可以控制三個電機聯動,ES2系列是4路,只是僅有2路是100KHZ,另二路只有10KHZ。EH2更強大一些,我的項目ES2已經夠用了