我想用臺達es2系列PLC控制三個步進電機聯運,我看了es2系列PLC有y0~y3四個高速端口,請問下用過這個PLC的朋友,能不能用這個PLC同時控制三個步進電機,用PLSR帶加減速指令。
sunshb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 107 點
下載積分: 612 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-05-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sunshb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-28 14:36
發表于:2015/8/26 23:34:14
#15樓
我記得ES系列的不能發3路脈沖吧,臺達只有EH系列的才可以。

Y0與Y1,Y2與Y3一般是配對使用的,如果把這個分開看作是4路脈沖也有問題,因為Y0與Y1是不能同時發脈沖的,Y2與Y3也一樣。其實還是2路脈沖輸出。


發表于:2015/8/27 11:57:52
#16樓
呵呵;ES2系列是4路,只是僅有2路是100KHZ,另二路只有10KHZ;
新的EH3系列強大些,也是4路,但都是200KHZ;
sunshb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 107 點
下載積分: 612 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-05-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sunshb的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-28 14:36
以上兩個人哪個說得是對的呢?
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 866 個
工控威望: 1027 點
下載積分: 15578 分
在線時間: 337(小時)
注冊時間: 2010-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看shuai3982的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-12 18:55
用EH3系列強大些,也是4路,但都是200KHZ;
總線伺服系統成套機械電氣解決方案
成套機械控制系統解決方案  
為客戶定制化二次開發,支持導圖、掃碼、仿真功能比寶元、新代、華中、廣數強大!
聯系 13929989382 賀涵琛
leechonghua
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 762 個
工控威望: 1855 點
下載積分: 2307 分
在線時間: 1062(小時)
注冊時間: 2011-06-01
最后登錄: 2024-12-22
查看leechonghua的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-13 09:18
ES2有聯動功能嗎,好像只能多軸獨立吧。!
cadtlf
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 174 點
下載積分: 560 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2013-06-17
最后登錄: 2024-12-04
查看cadtlf的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-19 16:57
ES2系例可以控制四軸,只能用PLSR,PLSY指令
suiyueran
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 113 點
下載積分: 745 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2016-04-19
最后登錄: 2024-03-04
查看suiyueran的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-29 20:40
用sv的好了,反正又不貴,能四軸
sunshb
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 107 點
下載積分: 612 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-05-26
最后登錄: 2024-12-21
查看sunshb的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-01-26 16:25
我已經在用了,可以控制三個電機聯動,ES2系列是4路,只是僅有2路是100KHZ,另二路只有10KHZ。EH2更強大一些,我的項目ES2已經夠用了
96662
抱陽而負陰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 190 點
下載積分: 597 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-06-22
查看96662的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-10-20 15:39
請教ES2 系列控制4軸,是用Y0-Y3輸出點嗎?Y4-Y7能不能用,可不可以成對使用,謝謝了!