各位大俠   請問三菱Q03UDV和FX3U CCLINK通訊要怎么設置呢?



    我現在把Q03UDV CC-LINK里面的參數設定好了,F(xiàn)X3U從站也要這樣設定嗎,現在通訊模塊一直報警 說通訊不上,麻煩大家幫我看看是什么原因呢?/div>
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9688 個
工控威望: 8586 點
下載積分: 16760 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-01-17
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-31 21:28
一般不是線的問題:
1-3米短距離的情況下,用普通電線都行。
20米左右用普通屏蔽線都行。


你檢查幾個要點:
1、FX3U-64CCL 這個東西是“智能設備站”,你站信息那錯了
2、從站必須要撥碼設置站號
3、連接終端電阻。