molywang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 182 點
下載積分: 696 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2013-01-06
最后登錄: 2019-06-23
查看molywang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-06 18:20
FP-X C40T輸出脈沖給步進電機,不指定脈沖輸出量,用感應器來結束脈沖輸出(停止)。該用F171還是F172呢。請求各位老師指導,謝謝!
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1352 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-07 08:05
你把感應器信號串進去
ywx163
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1147 個
工控威望: 1320 點
下載積分: 184619 分
在線時間: 3993(小時)
注冊時間: 2007-05-05
最后登錄: 2024-11-12
查看ywx163的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-07 19:45
這樣停止抖動會很厲害,因為沒有加減速