變送器應該還有個溫度范圍吧?即最低溫度為4MA,最高溫度為20MA,對應于模擬量輸入顯示的數值。比如假設20MA顯示4000,4MA顯示800.變送器范圍為0-100度,則800對應0度,4000對應100度,差值3200/100=32即是每度的變化值。(1820-800)/32=31.875(度),當然這是0-100度變送器的算法。假設為-50- +150度變送器,則-50對應800,+150對應4000,溫差200度,差值3200/200=16為每度的變化值。(1820-800)/16=63.75。再減去低值-50度,最后溫度值為13.75度。其他的基本也這么算。
拋磚引玉,這只是我常用的PLC是這么算的。最好看說明書。