hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 170 點
下載積分: 47118 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2024-09-20
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-13 21:47
PLSF  D100 Y0 Y2寫不進PLC PLSF D100 Y0就可以,PLC是XC3 PLC版本是V3.3 ,下載時提示錯誤,PLC版本不支持該指令(無直接函數入口地址)
我想用PLSF指令控制步進電機正反轉
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-13 22:51
還是分開用兩個命令吧,一個方向,一個脈沖
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
河南張先生
努力做事,誠信做人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 672 個
工控威望: 954 點
下載積分: 3185 分
在線時間: 876(小時)
注冊時間: 2009-04-25
最后登錄: 2024-09-07
查看河南張先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-14 09:12
一棵樹上別吊死
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-14 11:56
你都沒有弄明白PLSF這條命令的意思,你還是多看看手冊吧!不要把這個指令和位置控制指令弄混了   
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 992 個
工控威望: 2670 點
下載積分: 22228 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-09-14
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-14 14:04
引用
引用第3樓周家大少于2017-08-14 11:56發表的  :
5樓  發表于: 2017-08-14 14:30
引用
引用第3樓周家大少于2017-08-14 11:56發表的  :
你都沒有弄明白PLSF這條命令的意思,你還是多看看手冊吧!不要把這個指令和位置控制指令弄混了   

你好,手冊是這樣說的,PLSF是可變頻脈沖輸出具備四種控制模式,其中一條是可變頻連續脈沖(加方向)輸出,硬件要求V3.3以上,軟件要求V3.3C及以上,指令形式,[ PLSF   S   D1   D2 ],S是指定頻率的數值或軟元件地址的編號,D1是指定脈沖輸出端口編號,D2指定脈沖方向輸出端口編號,求大師指導,
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2207 個
工控威望: 2437 點
下載積分: 11592 分
在線時間: 911(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-09-20
查看泰山之石的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-14 15:20
關鍵在于“變頻脈沖輸出”你沒理解到位。你將變頻的位子讓給了脈沖輸出,脈沖輸出的位子有給了方向控制。我是這樣理解的。如果錯了我需要繼續學習
hzydlzp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 170 點
下載積分: 47118 分
在線時間: 235(小時)
注冊時間: 2015-11-14
最后登錄: 2024-09-20
查看hzydlzp的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-15 09:42
引用
引用第6樓namae于2017-08-14 15:20發表的  :
關鍵在于“變頻脈沖輸出”你沒理解到位。你將變頻的位子讓給了脈沖輸出,脈沖輸出的位子有給了方向控制。我是這樣理解的。如果錯了我需要繼續學習

你好,問題已解決是廠家指令版本問題,指令手冊2014版的可變頻脈沖輸出PLSF是有四種控制模式而2017版的只有一種控制模式  [PLSF   S   D1 ]  所以會出現下載時提示錯誤,如果是想伺服電機手動正反轉可以用可變頻率單段脈沖輸出指令PTF   [ PTF  S1  D1  D2 ]  S1是脈沖頻率軟元件地址,D1是指定脈沖輸出端口編號 ,D2指定脈沖方向輸出端口編號.
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1754 個
工控威望: 2008 點
下載積分: 2647 分
在線時間: 2172(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-20
查看eledesigner的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-16 09:59
小廠的東西就是坑多,一不小心就掉進去,你都不知道怎么回事。
不過支持國產,希望越來越好。
如夢人生
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 167 點
下載積分: 534 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-07-02
查看如夢人生的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2021-08-03 20:48
不怪客戶,都是自己把自己作死,同一個指令好幾個模子
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2410 個
工控威望: 2996 點
下載積分: 9430 分
在線時間: 641(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2024-09-19
查看卓發智能的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2021-08-04 14:20
你用DDRVI 或DDRVA相對定位與絕對定位指令不香嗎?
相信自我!