daniel4587
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 144 點
下載積分: 770 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-08-09
最后登錄: 2024-10-10
查看daniel4587的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-16 10:38
如果想把Un\Gxxx的n    xxx作為輸入變量,可以做嗎?
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3801 個
工控威望: 4255 點
下載積分: 137658 分
在線時間: 6477(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-09
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-16 13:25
不行~~那是固定位置
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
daniel4587
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 144 點
下載積分: 770 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-08-09
最后登錄: 2024-10-10
查看daniel4587的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-16 14:10
不知道是不是做西門子系統多年的緣故,還是三菱還不夠深入原因。三菱編程的靈活度和西門子根本就不在一個層級上可比較的。西門子里面什么都可做變量,連網絡的注釋就可以用字符串變量讀取。
daniel4587
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 144 點
下載積分: 770 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-08-09
最后登錄: 2024-10-10
查看daniel4587的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-16 16:30
如果可以多好!4軸控制邏輯幾乎沒區別。如果將n和xxx作為變量,就可以只寫一個程序塊,在不同軸時,外部改個值,就可以控制不同的軸了。大家有什么辦法嗎?反正這樣的程序在西門子里很好做。
daniel4587
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 144 點
下載積分: 770 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-08-09
最后登錄: 2024-10-10
查看daniel4587的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-16 16:53
才4個軸的程序,還不是完整的程序,傻乎乎的重寫4遍,真無語了!
qtgnge
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 215 點
下載積分: 2484 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2012-08-07
最后登錄: 2024-07-03
查看qtgnge的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-16 22:07
圖片:
引用
引用樓主daniel4587于2017-08-16 10:38發表的 如果想把Un\Gxxx的n    xxx作為輸入變量,可以做嗎? :
如果想把Un\Gxxx的n    xxx作為輸入變量,可以做嗎?


可以的,XXX可以直接線Z做指針,n也是可以的,以前用過,但現在沒找到案例
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 2038 點
下載積分: 2653 分
在線時間: 2202(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-11-09
查看eledesigner的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-17 10:57
Un\Gxxx 就是實際地址,有的可讀,有的可寫,有的可讀可寫,三菱可以FB編程,所以這些地址可以用作IN,OUT ,IN/OUT變量。

三菱結構化編程是不如SIEMENS,這不可否認,但你也不能一棍子打死人家啊,呵呵。

樓主三菱用得不爽,可以用SIEMENS啊。SIMOTION,PORTAL,肯定是高大上了。
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2691 分
在線時間: 9500(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-09
查看cvlsam的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-17 11:38
引用
引用第2樓daniel4587于2017-08-16 14:10發表的  :
不知道是不是做西門子系統多年的緣故,還是三菱還不夠深入原因。三菱編程的靈活度和西門子根本就不在一個層級上可比較的。西門子里面什么都可做變量,連網絡的注釋就可以用字符串變量讀取。


一口水噴在顯示器上,西門子300系列模擬量模塊換個量程都要拿下模塊轉量程塊,注釋也不隨程序下載。
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2039 個
工控威望: 2956 點
下載積分: 25167 分
在線時間: 1429(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-11-09
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-09-24 11:41
當然可以,這個變量必須是和變址結合,比如U0Z8/G800Z9  兩個都可以變 我曾用在P8模塊的FB上

本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lit25444) 好貼好貼!
  • 項目、視覺、通訊QQ3515716
    lit25444
    紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 112 個
    工控威望: 1073 點
    下載積分: 2595 分
    在線時間: 211(小時)
    注冊時間: 2016-08-20
    最后登錄: 2024-11-04
    查看lit25444的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-09-24 16:17
    學習了,謝謝