yyyy1587
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 106 點
下載積分: 535 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-05-31
最后登錄: 2018-08-10
查看yyyy1587的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-18 10:57

1、選擇的是電流輸入模式(4-20ma),通道數據最大為8000,怎么D102的數值是13103?
2、CH2的溫度變送器接入熱電阻,CH1的沒接入熱電阻,怎么CH1也有數值輸出?
yyyy1587
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 106 點
下載積分: 535 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-05-31
最后登錄: 2018-08-10
查看yyyy1587的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-18 11:36
BFM#28 各位都為0,看著正常,還有哪些可以查看的呢?

解決了,是傳感探頭的問題

引用
引用第1樓cvlsam于2017-08-18 11:19發表的  :
1、數據會溢出,例如斷線狀態下,因此你可以查看BFM#28中的數據狀態。
2、同1

Good Luck~
[ 此帖被yyyy1587在2017-08-18 17:43重新編輯 ]