yyyy1587
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 106 點
下載積分: 535 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-05-31
最后登錄: 2018-08-10
查看yyyy1587的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-08-18 10:57

1、選擇的是電流輸入模式(4-20ma),通道數據最大為8000,怎么D102的數值是13103?
2、CH2的溫度變送器接入熱電阻,CH1的沒接入熱電阻,怎么CH1也有數值輸出?
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6763 個
工控威望: 38364 點
下載積分: 1209 分
在線時間: 9477(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-09-27
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-18 11:19
1、數據會溢出,例如斷線狀態下,因此你可以查看BFM#28中的數據狀態。
2、同1

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(yyyy1587) BFM#28 各位都為0,看似 ..
    yyyy1587
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 106 點
    下載積分: 535 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2017-05-31
    最后登錄: 2018-08-10
    查看yyyy1587的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-08-18 11:36
    BFM#28 各位都為0,看著正常,還有哪些可以查看的呢?

    解決了,是傳感探頭的問題

    引用
    引用第1樓cvlsam于2017-08-18 11:19發表的  :
    1、數據會溢出,例如斷線狀態下,因此你可以查看BFM#28中的數據狀態。
    2、同1

    Good Luck~
    [ 此帖被yyyy1587在2017-08-18 17:43重新編輯 ]
    daisum
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 204 個
    工控威望: 309 點
    下載積分: 4496 分
    在線時間: 13(小時)
    注冊時間: 2010-01-21
    最后登錄: 2023-05-15
    查看daisum的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-08-21 10:35
    D102演算過程,可能出錯