ml101415
級別: 探索解密
|
各位工程師,有沒有試過在FX3U PLC上邊同時加裝FX3U-4DA-ADP和FX3U-4AD-ADP兩個模塊?現在左到右組成了FX3U-4DA-ADP/FX3U-4AD-ADP/FX-3U-422BD/FX3U-80MT。查看了模擬量手冊,發現FX3U-4DA-ADP和FX3U-4AD-ADP在都只裝一塊的情況下,讀取和寫入的地址是一樣的?是不是代表兩個模塊不能同時跟FX-3U的PLC同時使用?求解答。。≈x謝各位了! [ 此帖被ml101415在2017-08-24 20:32重新編輯 ] |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
可以同時裝的: 選項搭配時,可以參考這個系統: http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/SelSystemWeb/FXSelSystemWeb/fselsystem.html 有關此模擬量模塊的使用,可參考這個手冊: http://down.ymmfa.com/?id=366 我記得,在不同的位置,地址是不一樣的。 |
|
---|---|---|
|
ml101415
級別: 探索解密
|
嗯嗯,謝謝,搭配系統上可以這樣搭配的,手冊上沒有這個FX3U-4DA-ADP和FX3U-4AD-ADP兩個模塊同時裝在FX3U的例子,都只說能裝4個一樣的。今晚決定試試看 |
---|---|
|
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
|
可以裝,但是地址一定要設置好 |
|
---|---|---|
|