臺達的變頻器,想用電位器調速。請問用電壓0~10V還是電流4~20mA好?

兩種方法有沒有什么特殊限制?或者要注意的地方?
我是菜鳥。
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3798(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-11-10
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-25 12:52
電位器調速一般都是用0-10V,直接端子排收出三根線就可以。
4-20ma,一般由DA模塊輸出,這種方式,搞干擾比較好。
好像沒有大多注意的地方,中間抽芯的線要接對,其它兩根,擰電位器方向不對,調一下線就是,一般用屏蔽線比較好。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
wul2.4g
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1973 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 48607 分
在線時間: 555(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看wul2.4g的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-25 13:16
你都說了要用電位器調速,當然是電壓調速呀!
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 761 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-10
查看cjm1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-25 13:24
電流和電壓調速都可以,只是接線不一樣
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1963 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-10-28
查看周家大少的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-27 14:37
電壓調整好一點
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
jxz123130
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 144 點
下載積分: 1321 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-08-25
最后登錄: 2021-12-31
查看jxz123130的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-28 09:01
電壓調速不太適合遠距離調速,畢竟需要考慮電纜壓降對信號的影響。電位器只能電壓調速。
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2616 個
工控威望: 21423 點
下載積分: 12728 分
在線時間: 2738(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-11-09
查看huoshi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-28 09:07
根據控制方式選擇
h0411230
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 97 點
下載積分: 674 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2017-08-25
最后登錄: 2017-12-08
查看h0411230的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-28 09:14
要看你的變頻器有沒有通信口,有的話直接用通信來調速度方便,又準確