樓主  發表于: 2017-09-05 10:39
各位大神您好,小弟公司維修人員,近期公司內有一臺加熱設備出現故障,設備現管信息是加熱板為金屬材質,其中放置9只加熱管,每三只為一組,使用三角形接法進行供電,使用固態繼電器進行控制,近期設備出現固態繼電器B、C項擊穿的現象,更換固態繼電器后設備加熱正常,使用月8小時后再次出現B、C項擊穿,將加熱管拆下來后單根測量電阻均正常,將加熱柱線路拆下來查看也沒有發現問題,求大神們給個思路,小弟在此謝過了。
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 665 個
工控威望: 806 點
下載積分: 6695 分
在線時間: 503(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2024-11-09
查看老兔子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-05 17:03
引用
引用第10樓xjy0009于2017-09-05 16:50發表的  :
我初步懷疑的也是加熱管有問題,可是拆下來以后測量都正常,再次上電也可以加熱,而且使用8.9個小時不出故障,真是被煩到了


像你這種情況,應該監測經常損壞固態繼電器那相電路的溫度和電壓、電流,才能找出是什么原因造成的。

固態繼電器損壞無非就是過載、過壓、過熱、過流造成的,不排除本身質量因素和安裝不正確的原因。