引用
引用樓主xjy0009于2017-09-05 10:39發表的 求大神指導故障排查方法 :
各位大神您好,小弟公司維修人員,近期公司內有一臺加熱設備出現故障,設備現管信息是加熱板為金屬材質,其中放置9只加熱管,每三只為一組,使用三角形接法進行供電,使用固態繼電器進行控制,近期設備出現固態繼電器B、C項擊穿的現象,更換固態繼電器后設備加熱正常,使用月8小時后再次出現B、C項擊穿,將加熱管拆下來后單根測量電阻均正常,將加熱柱線路拆下來查看也沒有發現問題,求大神們給個思路,小弟在此謝過了。
根據你提供的參數,工作電流才3.5A ,所以25A,散熱好,容量是多多有余!現在建議您安裝一個6A的保險絲在加熱ABC線路中(固態輸出后面),如果沒有熔斷的現象,至少可以保證加熱部分是正常的,保險絲若損壞,則要考慮加熱管加熱后有搭鐵的現象,所以主要是檢查A相的加熱管,而不是B.C相.
[ 此帖被wul2.4g在2017-09-07 16:20重新編輯 ]