各位高手,我使用的時安川A1000變頻器,5.5KW的。跑了十幾個來回都沒事,最近一直報GF故障,不知道是為什么,說明書上解釋是接地系統故障或者輸出側電流超過了額定電流的50%,但是我監控了設備運行時的電流,才5A上下,變頻器的額定電流設置的是7A。如果將變頻器的輸出線拆掉就沒事,接上去有時能跑,有時一動就會報GF故障。所有的接地線都接到了匯流排上,接地是通過其他電機被固定在鋼結構上做的。還有電網的電壓也在波動,不過大致在10%上下。被這變頻器搞得沒脾氣了,高手們幫我分析分析是哪方面的原因。