初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-20 11:41
圖片:
出了臺機子給客戶,因為流程問題,機子在客戶的車間里放了一個月沒有用過,昨天去試機的時候發現交流接觸器沒能吸合!(手動按下機子就能正常使用,松手就斷開)
附上電路圖,我檢查了保險絲沒燒,相序保護工作指示燈正常亮,只能是交流接觸器本身出問題了。可是之前交流接觸器一直使用都是沒問題的,不是接線錯誤,那只能是線圈出問題咯?
怎么檢測是不是真的線圈問題?為什么會突然故障?維修是直接換新的嗎?

謝謝各位大佬指教
[ 此帖被初心者在2017-09-23 09:11重新編輯 ]
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-20 11:46
你要先測量一下接觸器的線圈有沒有電到,有電到不吸合才是接觸器的問題,沒電到不吸合是正常的。

接觸器沒問題就要檢查接觸器的線圈回路有沒有問題,什么都沒檢查就判斷接觸器問題,正泰表示很傷心。。。
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-20 11:48
一個接觸器的線圈回路用1.5平方的線,這得多土豪呢?
penn_yuan
只有你自己變的更強,才能遇到比你更強的。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 178 點
下載積分: 2293 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-11-10
最后登錄: 2024-06-11
查看penn_yuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-20 11:51
正泰表示很傷心,為毛毛不判斷一下是否給我電壓就懷疑我壞了?
幫助別人的同時就是幫助自己。
gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2023-10-29
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-20 11:53
替他們的安裝工難過,控制線都這么粗
我心飛翔
開心生活每一天!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 173 個
工控威望: 449 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 803(小時)
注冊時間: 2008-05-18
最后登錄: 2024-09-11
查看我心飛翔的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-20 11:55
接觸器線圈一般是不會壞的。
初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-09-20 12:03
本人小白。因為機子之前都是可以正常運作的,所以我覺得接線沒有問題=>接觸器有電到,這樣的想法不對嗎?   

再問下怎么檢查接觸器的線圈回路的有沒有問題?
初心者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 105 點
下載積分: 690 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-09-02
最后登錄: 2023-05-16
查看初心者的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-09-20 12:06
我就是安裝工,的確有點難安裝,電路圖不是我設計的,順帶問下控制線一般用多粗的合適?
hardy_6817
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 447 點
下載積分: 16907 分
在線時間: 564(小時)
注冊時間: 2016-06-06
最后登錄: 2024-11-07
查看hardy_6817的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-09-20 13:03
采購買非標1平方當1.5平方拿給你用,差不多了剛剛好。   
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 934 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-08-20
查看mfjsx的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-09-20 13:19
用萬用表測量線圈的電阻值看一下是不是幾百歐
為了我們能夠繼續有飯吃,一起努力的去探討
旃檀落塵
閑看庭前花開花落漫隨天外云卷云舒
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 107 點
下載積分: 695 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2016-12-26
最后登錄: 2024-09-15
查看旃檀落塵的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-09-20 13:30
非標1方的剛剛好0.0,表示不量電壓就說接觸器壞掉,正泰表示委屈
tobebetter
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 721 分
在線時間: 3479(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-11-09
查看cjm1234的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-09-20 13:33
如果是新交流接觸器,是不會壞,除非人為的