mrt046
級別: 探索解密
|
急求三菱fx1Splc與三菱變頻器FR-D700的正轉反轉及停止的通信程序,最好能夠加上使用D128-255來輸入運行頻率 謝謝哪位老師給個能用的程序 D700變頻器我是這樣設置的看看有沒有問題: pr117=1 pr118=192 pr119=10 pr120=2 pr121=9999 pr122=9999 pr123=9999 pr124=0 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
|
參考這二個手冊 http://down.ymmfa.com/?id=170 http://down.ymmfa.com/?id=121 參考如下參數: PR160=0 顯示變頻所有參數 PR117=1 變頻站號為1,多臺變頻情況下,請設置不同站號 PR118=192 波特率19200 PR119=10 數據位長7,停止位1 PR120=2 偶數 PR121=5 PU通信重試次數 PR122=2.0 PU通訊檢測間隔時間 PR124=1 格式1,CR有,LF無 PR338=0 變頻運行指令權(如正反轉)由通訊控制 PR340=1 網絡模式 PR79=2 外部控制及網絡模式 樓主留言:謝謝樓主,能發個完整的正反停,50Hz的通訊嗎? |
|
---|---|---|
|