2310036294
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 187 個
工控威望: 426 點
下載積分: 1461 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2015-02-10
最后登錄: 2024-01-18
查看2310036294的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-25 12:30
看很多人用西門子定位,哪怕是定位7   8 個軸,都用小型PLC,如多個smart200PLC,從來沒見過用S7-300的定位模塊

除去價格問題,300的定位模塊不好用嗎,網上也很難找到相應的教程,
這是為什么。
bdmogui
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 297 點
下載積分: 1217 分
在線時間: 595(小時)
注冊時間: 2013-10-12
最后登錄: 2024-09-21
查看bdmogui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-25 13:01
用的很多啊,不用定位模塊,profinet通訊控制S120
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 232 個
工控威望: 408 點
下載積分: 715 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-09-18
查看jr11的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-25 14:12
現在v90也可以PROFINE控制了
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1757 個
工控威望: 2011 點
下載積分: 2653 分
在線時間: 2173(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-22
查看eledesigner的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-25 16:45
FM353 脈沖的,你用下試試看,好不好用。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1757 個
工控威望: 2011 點
下載積分: 2653 分
在線時間: 2173(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2024-09-22
查看eledesigner的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-25 16:46
PROFINET 通訊控制當然是可以,但便宜的伺服你是用不上了。