請問使用modbus通訊,用RS-485,在程式上用RS指令,發送訊息Ok,接收訊息都不太對,請問何解
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3802 個
工控威望: 4256 點
下載積分: 137900 分
在線時間: 6486(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-11-15
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-27 07:32
上下校驗碼會跑~~後面跟著跑~~
多一筆資造或少一筆資料
所以上下位元會跑
所以不管發送與讀取答案一樣的
    
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
a10141014a
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 176 點
下載積分: 872 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2024-08-21
查看a10141014a的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-28 10:41
RS為單純的字串發送,除非MODBUS CRC PLC已經計算好,不然就使用Modbus專用模組
偶爾開播
https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-11-12
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-28 10:58
1、使用RS指令是同時進行數據的收發,容易導致接收到反射回來的發送數據。為了避免這種情況,要么采用四線制連接,接收和發送線路分開。
2、要么使用RS指令發送數據時,設置接收0個數據。使用RS指令接收數據時,設置發送0個數據。
3、CRC校驗碼計算出錯、主站和從站的通信參數設置不匹配等情況,從站不回復數據。