zmrs163
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 372 個
工控威望: 520 點
下載積分: 1464 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-09-20
查看zmrs163的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-27 14:17
可以作主從通訊嗎,用RS發MC協議的數據包?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2019 個
工控威望: 2936 點
下載積分: 25124 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-09-21
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-27 14:25
兩種方式 一種自帶的 N:N網絡或者自己寫收發RS指令
樓主留言:
并聯鏈接的話好像主從站并沒有什么區別
項目、視覺、通訊QQ3515716
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2019 個
工控威望: 2936 點
下載積分: 25124 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-09-21
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-27 15:48
肯定有區別 設置不一樣的
刷新區也不一樣
項目、視覺、通訊QQ3515716
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-08-03
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-27 16:20
自帶的 N:N網絡。比較方便。配個485模塊
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 249(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-09-21
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-28 11:42
1、FX3U自帶485通信端口,使用N:N通信,編程和通信參數設置簡單,硬件成本低。
2、如果使用MODBUS-RTU通信,一種是就用自帶485通信端口,一臺作為主站,另一臺作為從站。硬件成本低,但是,要使用RS指令和CRC校驗碼程序,編程復雜。另一種是加FX3U-485ADP-MB模塊,模塊的售價是幾百塊。使用ADPRW指令,編程簡單些。
如工控深似海
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 130 點
下載積分: 752 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2017-09-08
最后登錄: 2018-05-05
查看如工控深似海的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-10-09 08:10
N:N里面有個1 1通信。那個最簡單