cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 732 點
下載積分: 707 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-09-12
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-10 18:47
三菱FX2N-2AD接4-20ma的信號。萬用表顯示變送器輸出的電流值是4ma,還挺穩定的。但是PLC里面監視,數值會突然從0變到30,最大能到70,然后又變成0,F在可以確定FX2N-2AD這個模塊沒有問題,用2DA模塊實驗了一下,PLC監控的數值很穩定,也用了一個稱重儀實驗了。
懷疑變送器有問題,但是萬用表量變送器輸出電流是好的。而且有三個這個變送器,基本都這樣,有波動。
也實驗了平均值濾波,但是沒有效果。我取了20組數據,里面就算19組數據都是正確的等于0,但是有一組是70,平均值就不對了。
請問大家這個是什么原因,怎么處理
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9624 個
工控威望: 8508 點
下載積分: 16605 分
在線時間: 5312(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-09-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-10 19:26
FX2N-2AD只能做一個程序,把這種突然一下變大或者變小的數據過濾掉。

FX3U-4AD的話可以使用濾波功能
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3766 個
工控威望: 4220 點
下載積分: 136043 分
在線時間: 6435(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-09-24
查看lin10663的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-10 20:01
電源有併接到~~~
或com有併接
變送器的電源沒隔離好~~
總歸一句
1電源干擾
2電源不穩
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2024-08-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-11 20:20
變送器使用單獨電源
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL