樓主  發表于: 2017-10-14 18:39
柯力的稱重儀,儀表4-20MA輸出接到了三菱FX2N-2AD的上面,2AD已經校準過了。柯力儀表輸出20ma時對應的是800KG,現在儀表顯示65KG,PLC讀取的數值是290左右,按照比例計算下來大概58KG。我是這樣算的,290×800/4000。4000是2AD輸入電流為20MA的值
58和65相差還挺大的。要怎么處理?
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2019 個
工控威望: 2936 點
下載積分: 25124 分
在線時間: 1413(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-09-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-14 20:02
沒明白,儀表是和PLC一起接的?
項目、視覺、通訊QQ3515716
stzn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 293 點
下載積分: 66567 分
在線時間: 476(小時)
注冊時間: 2009-01-03
最后登錄: 2024-06-10
查看stzn的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-15 15:54
用數字電流表測測看多少電流
wangrenzhi
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 112 點
下載積分: 650 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2010-12-25
最后登錄: 2024-08-13
查看wangrenzhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-16 15:21
還差一個4mA的數值
akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 393 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-10-16 15:38
儀表4-20mA對應0-800KG。 PLC  讀取數值應該是 800-4000吧!
PLC重量=( PLC讀取值-800)/(4000-800)/800=(PLC讀取值-800)/4

儀表重量=800/(20-4) * (儀表輸出毫安數-4)=50*(儀表輸出毫安數-4)。
儀表顯示65KG    此時輸出毫安值=65/50+4=1.3+4=5.3mA
PLC讀取值=4000/20 *5.3=200*5.3=1060    5.3mA對應數值是1060
PLC重量=(1060-800)/4=260/4=65KG
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(rain江南) 我想請教一下大神用什么 ..
    1406606700
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 207 個
    工控威望: 1130 點
    下載積分: 3716 分
    在線時間: 370(小時)
    注冊時間: 2016-10-12
    最后登錄: 2024-09-13
    查看1406606700的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-10-16 15:39
    檢查一下,看有沒有干擾,,用模擬量讀取容易受干擾,現在比較流行跟稱重儀表走通訊
    rain江南
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 23 個
    工控威望: 137 點
    下載積分: 1467 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2012-04-16
    最后登錄: 2024-09-21
    查看rain江南的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-10-16 15:53
    4樓回答很全面  
    愛家愛china
    愛家愛china
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 507 個
    工控威望: 882 點
    下載積分: 1374 分
    在線時間: 245(小時)
    注冊時間: 2009-09-07
    最后登錄: 2024-06-17
    查看愛家愛china的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-10-24 10:08
    我用過柯力的走模擬量和三菱的PLC,不行,數據變化大,精度不行,建議走通訊吧
    朋友多了路好走!!!
    stzn
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 151 個
    工控威望: 293 點
    下載積分: 66567 分
    在線時間: 476(小時)
    注冊時間: 2009-01-03
    最后登錄: 2024-06-10
    查看stzn的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2017-10-24 10:54
    引用
    引用樓主cyh1986于2017-10-14 18:39發表的 稱重儀表4-20MA :
    柯力的稱重儀,儀表4-20MA輸出接到了三菱FX2N-2AD的上面,2AD已經校準過了?铝x表輸出20ma時對應的是800KG,現在儀表顯示65KG,PLC讀取的數值是290左右,按照比例計算下來大概58KG。我是這樣算的,290×800/4000。4000是2AD輸入電流為20MA的值
    58和65相差還挺大的。要怎么處理?



    PLC的讀數應該是1060才對,為什么是290,是干擾原因引起的讀數不準嗎??稱重儀表是4-20MA的,4mA 數字量已經是800了,那么290就不足夠4mA了!
    zeroheaven
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 8 個
    工控威望: 98 點
    下載積分: 417 分
    在線時間: 4(小時)
    注冊時間: 2015-10-15
    最后登錄: 2021-12-10
    查看zeroheaven的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2017-10-24 12:45
    Y=KX+B,取兩個壓力相差大點的值
    Y:水壓
    X:PLC讀取值
    niguo1
    活到老跑到老
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 32 個
    工控威望: 127 點
    下載積分: 2601 分
    在線時間: 26(小時)
    注冊時間: 2016-10-17
    最后登錄: 2021-12-23
    查看niguo1的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2017-10-24 16:49
    圖片:
    可以參考這個圖看看,應該是干擾了。
    yanglinggui
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 105 個
    工控威望: 269 點
    下載積分: 5776 分
    在線時間: 171(小時)
    注冊時間: 2008-10-09
    最后登錄: 2024-08-22
    查看yanglinggui的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2017-10-25 11:24
    建議用通訊  直接讀取數據