hb07303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 140 點
下載積分: 8717 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2013-02-21
最后登錄: 2024-09-20
查看hb07303的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-20 07:09
各位大神好,因最近工廠改造設備,碰到了一個比較棘手的問題。其實控制要求并不復雜,不過解決起來好像也有點難度。我入行資歷不深,此問題著實讓我頭疼,只好廣發英雄帖,望大神能幫小的一把,感謝感謝;喯驴刂埔,需實現以下功能:I0.0輸入10HZ的脈沖信號,經過2S延時后由Q0.0輸出10HZ的脈沖。就這樣了。其實也就是需要讓輸入信號經過一段時間延時后再輸出罷了,問題難度在于需要延時的時間是2S,遠大于信號觸發的100MS。第一個信號還沒到2S延時結束輸出,下一個信號就來了。這就悲劇了。實在是解決不了這個問題,請大家多多幫忙,謝謝
堅持不放棄 成功就會近一點
hb07303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 140 點
下載積分: 8717 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2013-02-21
最后登錄: 2024-09-20
查看hb07303的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-20 15:42
有大神提供下思路嗎?感謝感謝
堅持不放棄 成功就會近一點
adnnin
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 241 個
工控威望: 565 點
下載積分: 586 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2016-12-30
最后登錄: 2024-10-26
查看adnnin的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-10-20 19:45
呵呵 ,先進 先出。
hb07303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 140 點
下載積分: 8717 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2013-02-21
最后登錄: 2024-09-20
查看hb07303的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-10-31 15:44
引用
引用第2樓adnnin于2017-10-20 19:45發表的  :
呵呵 ,先進 先出。

利用工作表來實現,嗯,有道理,我在思考下。謝謝大俠
堅持不放棄 成功就會近一點
hb07303
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 140 點
下載積分: 8717 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2013-02-21
最后登錄: 2024-09-20
查看hb07303的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-03 13:59
問題已經解決了,我的思路是將輸入脈沖的每個上升沿的觸發時間寫入工作表,在對表內記錄下的觸發時間加上2s延時并與當前時間進行比較,相同則輸出,同時表內數據先入先出。在此也特別感謝西門子工業支持中心技術論壇里的芳季大神的精華帖,受益匪淺。
堅持不放棄 成功就會近一點